El blindaje de cobre y el blindaje de acero del cable de alimentación de alto voltaje generalmente deben estar conectados a tierra. ¿Cuál es la diferencia entre la conexión a tierra en ambos extremos y la conexión a tierra en un extremo?
¿Se pueden soldar juntas el blindaje de acero y el blindaje de cobre al hacer los extremos de los cables?
¿Se pueden soldar juntas el blindaje de acero y el blindaje de cobre al hacer el extremo medio del cable?
Cable de alto voltaje de más de 35 kv para cable de un solo núcleo, cable de un solo núcleo en la alimentación, puede formar voltaje inducido en el blindaje, si en ambos extremos del blindaje y la conexión a tierra, el blindaje y el bucle se forman entre la tierra, producirá corriente inducida , la capa de blindaje del cable será fiebre, pérdida de potencia, influirá en el funcionamiento normal de la línea, para evitar la aparición de este fenómeno, con el método de conexión a tierra en un extremo, generalmente cuando la línea es muy larga también se puede utilizar en tierra neutra y reticulación, etc.
Al hacer el extremo del cable, el blindaje de acero y el blindaje de cobre se sueldan y conectan a tierra por separado para facilitar la inspección del blindaje interior del cable. Durante la inspección del blindaje interior del cable, se aplica un voltaje entre el blindaje de acero y el blindaje de cobre. Si puede soportar un cierto voltaje, se demuestra que el blindaje interior está intacto.
Si no existe tal requisito, el blindaje de acero y el blindaje de cobre pueden conectarse a tierra juntos sin probar la cubierta interna del cable (recomendamos la conexión a tierra después de cables separados).
¿Por qué los cables de alimentación de alta tensión con aislamiento XLPE de un solo núcleo necesitan un método de conexión a tierra especial?
Normas de seguridad de energía: 35kV y por debajo del nivel de voltaje de los cables están conectados a tierra en ambos extremos, esto se debe a que la mayoría de estos cables son cables de tres núcleos, en funcionamiento normal, a través de la corriente total a través de los tres núcleos.
Y es cero, básicamente no hay flujo fuera del revestimiento de aluminio o blindaje metálico, por lo que básicamente no hay voltaje inducido en ambos extremos del revestimiento de aluminio o blindaje metálico, por lo que no habrá corriente inducida fluyendo a través del revestimiento de aluminio o blindaje metálico después de que ambos extremos estén conectados a tierra.
Pero cuando el voltaje supera los 35 kV, la mayor parte del cable de un solo núcleo, la relación entre el núcleo del cable de un solo núcleo y el blindaje metálico, puede considerarse como un devanado primario de un transformador.
Cuando el núcleo del cable de un solo núcleo pasa a través de la corriente, habrá líneas de campo magnético entrecruzadas sobre aluminio o capa de blindaje metálico, de modo que los dos extremos aparecerán como voltaje inducido.
La longitud de la línea de cable con el tamaño de la tensión inducida es proporcional a la corriente a través del conductor y, cuando el cable es muy largo, la tensión de inducción en la cubierta se suma al grado de poner en peligro la seguridad personal, la falla ocurrió en la línea y el funcionamiento de la sobretensión o el impacto de un rayo, el blindaje formará un alto voltaje de inducción e incluso puede romper el aislamiento de la cubierta.
En este punto, si el paquete de aluminio todavía o tres conectados entre sí en ambos extremos de la capa de protección de metal, la bolsa de aluminio o la capa de protección de metal aparecerá con mucha circulación, el valor central de la corriente de línea del 50% - 95 %, pérdida de forma, paquete o capa de blindaje de metal de aluminio caliente, esto no solo desperdicia mucha energía y reduce la capacidad de carga del cable, y acelera el envejecimiento del aislamiento del cable, por lo que el cable de un solo núcleo no debe conectarse a tierra en ambos extremos.
[En algunos casos (como un cable corto o un portador de luz), dos extremos del revestimiento de aluminio o el blindaje metálico pueden conectarse entre sí tres veces. Sin embargo, cuando un extremo del revestimiento de aluminio o del blindaje de metal no está conectado a tierra, se presentan los siguientes problemas:
Cuando la corriente del rayo o la onda de sobretensión a lo largo del flujo del núcleo, el paquete de aluminio del cable o el terminal de conexión a tierra del blindaje metálico serán el impacto del alto voltaje; El cortocircuito del sistema, la corriente de cortocircuito fluye a través del núcleo del cable, el paquete de aluminio del cable o el extremo aislado del blindaje metálico también pueden aparecer un voltaje inducido más alto, la frecuencia de alimentación en el aislamiento de la cubierta exterior del cable puede' t asumir el papel de la sobretensión y dañado, conducirá a una toma de tierra multipunto, formará una circulación. Por lo tanto, cuando se utiliza una toma de tierra conectada en un extremo, se deben tomar medidas para limitar la sobretensión en la cubierta, cuando la instalación debe ser de acuerdo con la diferente situación de la línea.
De acuerdo con el principio de economía y racionalidad en la bolsa de aluminio o en una cierta posición de la capa de blindaje de metal, se adopta un método especial de conexión y puesta a tierra, y se instala el protector de la funda al mismo tiempo, para evitar la ruptura del aislamiento de la funda del cable. Por lo tanto, la instalación de la línea de cable de alto voltaje, debe de acuerdo con los códigos GB50217-1994 para el diseño del cable de alimentación eléctrica, la cubierta metálica del cable de un solo núcleo es solo un poco de tierra, una pequeña cubierta metálica de voltaje inducido no debe exceder 50-100 - v (no no tome ningún contacto con la vaina metálica medidas de seguridad inferiores a 50 v, como por ejemplo tomar medidas efectivas,
No debe ser superior a 100 v) y se ocupa del aislamiento. Si el voltaje es mayor que las reglas, se debe tomar la cubierta de metal después del aislamiento graduado o el aislamiento para conectarlo al cableado de interconexión cruzado. Para reducir la línea de cable de un solo núcleo en las cercanías del voltaje inducido del cable auxiliar y el cable de comunicación, debe intentar adoptar una conexión cruzada a Internet. La longitud del cable no es larga, puede usar una forma de conexión a tierra de un solo punto. Para proteger el aislamiento de la funda del cable, sin conexión a tierra debe montarse en el extremo del protector de la funda.