El escudo de cobre y el blindaje de acero del cable de alimentación de alta tensión generalmente necesitan ser conectados a tierra. ¿Cuál es la diferencia entre la puesta a tierra de dos extremos y una puesta a tierra final? ¿Se pueden soldar juntos el escudo de acero y el escudo de cobre al hacer el terminal de cable? ¿Se pueden soldar juntos el escudo de acero y el escudo de cobre al hacer el extremo medio del cable?
Los cables de alta tensión de 35 kV son en su mayoría cables de un solo núcleo. Cuando se encienden cables de un solo núcleo, el voltaje inducido se formará en la capa de blindaje. Si el blindaje en ambos extremos está conectado a tierra al mismo tiempo, se formará un bucle entre la capa de blindaje y la tierra, lo que generará corriente inducida. De esta manera, la capa de blindaje del cable se calentará y perderá mucha energía Con el fin de evitar este fenómeno, se utiliza un método de puesta a tierra de un extremo. Cuando la línea es larga, también se puede utilizar la puesta a tierra de punto neutro y la interconexión cruzada.
Al hacer el cabezal del cable, el blindaje de acero y la capa de protección de cobre se sueldan y se basan por separado para facilitar la detección de la funda interior del cable. Al detectar la vaina del cable, se aplica una tensión entre el blindaje de acero y el escudo de cobre. Si puede soportar un cierto voltaje, demuestra que la vaina interna está intacta. Si no hay ningún requisito en este sentido, no es necesario detectar la vaina interna del cable, y la capa de blindaje de acero y blindaje de cobre también se puede conectar juntos para la puesta a tierra (abogamos por la salida separada de plomo y puesta a tierra).
¿Por qué los cables de alimentación aislados XLPE de un solo núcleo de alta tensión necesitan métodos especiales de puesta a tierra?
Las regulaciones de seguridad de energía eléctrica estipulan que ambos extremos de los cables de 35kV y por debajo del nivel de voltaje están conectados a tierra, porque la mayoría de estos cables son tres cables de núcleo. En funcionamiento normal, la corriente total que fluye a través de tres cables de núcleo es muy pequeña
Si la suma es cero, básicamente no hay eslabón de flujo fuera del revestimiento de aluminio o capa de protección de metal, por lo que básicamente no hay voltaje inducido en ambos extremos del revestimiento de aluminio o capa de protección de metal, por lo que no habrá corriente inducida que fluya a través del revestimiento de aluminio o la capa de protección de metal después de que ambos extremos estén conectados a tierra. Sin embargo, cuando la tensión supera los 35 kV, se utilizan la mayoría de los cables de un solo núcleo. La relación entre el núcleo del cable de un solo núcleo y el escudo metálico puede considerarse como el bobinado primario de un transformador. Cuando el núcleo de un solo cable de núcleo pasa a través de la corriente, habrá un paquete de aluminio de unión cruzada de flujo magnético o una capa de protección de metal, de modo que el voltaje inducido aparecerá en ambos extremos de la misma. La magnitud de la tensión inducida es proporcional a la longitud de la línea de cable y la corriente que fluye a través del conductor. Cuando el cable es muy largo, el voltaje inducido en la vaina se puede añadir para poner en peligro la seguridad personal. Cuando la línea es falla de cortocircuito, conmutación de sobretensión o impulso de rayo, se formará un alto voltaje inducido en el escudo, e incluso el aislamiento de vaina puede ser descompuesto. En este momento, si los dos extremos del paquete de aluminio o escudo metálico todavía están interconectados y conectados a tierra, habrá una gran corriente circulante en el paquete de aluminio o escudo metálico, cuyo valor puede alcanzar el 50% - 95% de la corriente central, lo que resulta en la pérdida y calentamiento del paquete de aluminio o escudo de metal, que no sólo desperdicia una gran cantidad de energía eléctrica , pero también reduce la capacidad de carga actual del cable, y acelera el envejecimiento aislante del cable. Por lo tanto, el cable de un solo núcleo no debe estar doblemente aislado El terminal está conectado a tierra. [en casos individuales (como cable corto o operación de carga ligera), los dos extremos de la capa de blindaje de aluminio o metal pueden estar interconectados y conectados a tierra. Sin embargo, cuando un extremo del revestimiento de aluminio o escudo metálico está sin encallar, surgirán los siguientes problemas: cuando la corriente del rayo o la onda de sobretensión fluye a lo largo del núcleo, el extremo sin encallar del revestimiento de aluminio o escudo metálico del cable tendrá alto voltaje de impulso; Cuando el cortocircuito se produce en el sistema, cuando la corriente de cortocircuito fluye a través del núcleo, el voltaje inducido por alta frecuencia de potencia aparecerá en el extremo sin encallar del paquete de aluminio del cable o la capa de protección de metal. Cuando el aislamiento de vatina exterior del cable no puede soportar el efecto de este sobretensión y está dañado, conducirá a la puesta a tierra multipunto y la corriente de bucle de forma. Por lo tanto, cuando se adopta una conexión a tierra de interconexión final, deben adoptarse medidas para limitar el sobretensión en la vala. Durante la instalación, deben adoptarse métodos especiales de conexión y puesta a tierra en una determinada posición de la capa de blindaje de aluminio revestido o metal de acuerdo con las diferentes condiciones de la línea y el principio de racionalidad económica, y los protectores de capa protectora deben instalarse al mismo tiempo para evitar que el aislamiento de vatina del cable se descomponga. Por lo tanto, la instalación de líneas de cable de alta tensión debe estar de acuerdo con los requisitos del código para el diseño de cables en Ingeniería de Energía Eléctrica (GB 50217-1994). Cuando la vaina metálica de las líneas de cable de un solo núcleo esté puesta a tierra en un solo punto, la tensión inducida en cualquier punto de la vaina metálica no debe exceder de 50-100v (no más de 50V si no se toman medidas de seguridad para evitar el contacto arbitrario con la vaina metálica; no más de 100V si se toman medidas efectivas), se aislará del suelo. Si la tensión es superior a la tensión especificada, la vaina metálica se aislará en secciones o se conectará para formar cableado de interconexión cruzada después del aislamiento. A fin de reducir la tensión inducida de la línea de cable de un solo núcleo al cable auxiliar adyacente y al cable de comunicación, debe adoptarse el cableado de interconexión cruzada en la medida de lo posible. Cuando la longitud del cable no es larga, se puede utilizar la puesta a tierra de un solo punto. Con el fin de proteger el aislamiento de vatina de cable, se debe instalar un protector de valada en el extremo sin encallar.