I. Normas y definiciones aplicables de accesorios para cables
Hay tres niveles principales de estándares aplicables para accesorios de cables:
Nivel 1: estándares IEC
Sistemas de cables de alimentación IEC62076 para cables de alimentación aislados extruidos y sus accesorios con voltaje nominal desde 150 kV (Um=170 kV) hasta 500 kV (Um=550 kV) - métodos de prueba y requisitos
Métodos de prueba IEC60840 y requisitos para cables de alimentación aislados extruidos y sus accesorios con voltaje nominal de 30 kV (Um=36 kV) a 150 kV (Um=170 kV)
Dispositivo de conexión de cables IEC60859 para interruptores en gabinete de metal con aislamiento de gas con voltaje nominal de 72,5 kV y superior
Cables de alimentación y accesorios extruidos aislados IEC60502 con voltaje nominal de 1kV (Um=1.2kV) a 30kV (Um=36kV)
IEC60055 Revestimiento de metal con aislamiento de papel (con cuerpo de cobre o aluminio, pero excluyendo cables de gas presurizado y rellenos de aceite) Voltaje nominal hasta 18 / 30kV inclusive - Parte 1 - Pruebas de cables y accesorios capítulo 7: Pruebas de tipo para accesorios
IEC61442 - método de prueba para accesorios de cables de alimentación con voltaje nominal de 6kV (Um=7.2kv) a 30kV (Um=36kV)
Nivel 2: estándar nacional (estándar GB)
Voltaje nominal 220kV (Um=250kV) Cable de alimentación aislado de polietileno reticulado y sus accesorios
Cables de alimentación y accesorios con aislamiento de polietileno reticulado GB / Z11017 con voltaje nominal de 110 kV
Método de prueba GB5589 para accesorios de cable
Métodos de prueba GB9327 para juntas de conexión mecánica y compresión de conductores de cables
GB14315 Terminales de cobre y aluminio prensados y tubos de conexión para conductores de cables y alambres
Nota: GB11033" requisitos técnicos básicos para accesorios de cables de alimentación con voltaje nominal de 26, 35kV e inferior a" ha sido rebajado a JB / T8144
Nivel 3: estándares de la industria
Estándar JB (Estándar de la Asociación de la Industria de Maquinaria)
Requisitos técnicos básicos de JB / T8144 para accesorios de cables de alimentación con voltaje nominal de 26 / 35kV e inferior GB11033
Conector de bobinado recto JB6464 para cables de alimentación con voltaje nominal de 26/35 kV y menos
JB6465" El buje de porcelana de tipo interior y exterior es un terminal para cables de alimentación con voltaje nominal de 26 / 35kV e inferior a"
Terminal de buje de porcelana para interiores y exteriores JB6466 de cables de alimentación con voltaje nominal de 8,7 / 10 kV e inferior
JB6468 Terminal envuelto para interiores y exteriores de cables de alimentación con voltaje nominal de 26 / 35kV e inferior
JB7829" Terminales de contracción térmica para interiores y exteriores de cables de alimentación con voltaje nominal de 26 / 35kV e inferior"
Junta de contracción térmica de tipo recto JB7830 para cables de alimentación con voltaje nominal de 26/35 kV y menos
JB7831" Terminales de puertas para interiores y exteriores de cables de alimentación con voltaje nominal de 8,7 / 10kV e inferior a"
JB7832" Tensión nominal 8,7 / 10kV e inferior Cable de alimentación a través del tipo Junta de vertido"
JB / T8501.1 Terminal prefabricado para interiores y exteriores de cables de alimentación aislados de plástico con voltaje nominal de hasta 26/35 kV inclusive
JB / T8503.2 Terminal prefabricado para interiores y exteriores de cables de alimentación con aislamiento de plástico con voltaje nominal de hasta 26 / 35kV inclusive
Los accesorios para cables se refieren a todo tipo de terminales y empalmes de cables en líneas de cables.
Un cabezal de terminal de cable es un dispositivo instalado al final de una línea de cable y conectado a líneas aéreas o equipos eléctricos.
Una junta de cable es un dispositivo que conecta un cable a un cable.
El desarrollo de accesorios para cables comenzó con el tipo de envoltura, seguido del tipo de manga de porcelana, tipo de vertido, tipo termocontraíble, tipo prefabricado, tipo termocontraíble.
El control de tensión eléctrica del terminal del cable de conexión es utilizar el Hi - K de la constante dieléctrica de 25 y fabricada, la constante dieléctrica del material, la rigidez dieléctrica, la resistencia de aislamiento y el factor de pérdida dieléctrica en comparación para mantener un funcionamiento estable a largo plazo, a través de este tipo de método de control de tensión, la alta intensidad del campo eléctrico en la superficie del terminal se puede reducir a 15 v / mil la seguridad dentro del alcance de alto potencial se mueve hacia los extremos del cable, en lugar de centrarse en el blindaje del cable para cortar el lugar cercano, de modo que el aislamiento externo del terminal del cable tienda a ser divergente, distribución uniforme del campo eléctrico.
Por lo tanto, aumenta el voltaje de descarga del aislamiento externo, se reduce el diámetro de todo el terminal del cable y aumenta el coeficiente de forma de los accesorios del cable, lo que también aumenta el voltaje de descarga.
Características de los accesorios para cables:
El material de aislamiento del terminal del cable de los accesorios del cable (encogimiento en frío) está hecho de material de caucho de silicona de alta calidad, tiene un buen rendimiento hidrofóbico, cuando las gotas de agua sobre lo anterior, en cualquier momento rodando, no hay película de agua conductora y tiene propiedades de autocuración hidrofóbica .
Además, tiene un fuerte aislamiento, resistencia eléctrica, resistencia a la corrosión y resistencia a los rayos ultravioleta lineal, la mayor ventaja es garantizar la estabilidad del rendimiento de uso a largo plazo.
Larga vida útil, igual que el cuerpo del cable.
La función de los accesorios para cables.
En el terminal del cable y las uniones, debido a la desconexión de la cubierta metálica del cable y la capa de blindaje, la distribución del campo eléctrico es mucho más compleja que la del cuerpo del cable, y hay tensión axial en el campo eléctrico en el terminal del cable. Por lo tanto, es necesario utilizar accesorios de cable para realizar la continuidad y conexión del cable, es decir, un dispositivo de conexión que pueda cumplir con ciertos requisitos de aislamiento y sellado.
El conductor del cable, el aislamiento, el blindaje y la cobertura de las cuatro capas de la estructura principal, los accesorios del cable, como parte integral del terminal del cable de la línea del cable en la cabeza, la junta central, deben hacer que la estructura de cuatro capas del cable haya continuado, respectivamente, y puede Realice un buen conductor, aislamiento y fiabilidad, buen sellado y resistencia mecánica adecuada, para garantizar la calidad de los terminales del cable y el conector del cable, para garantizar que todo el cable de alimentación sea confiable de la red de distribución.
El cabezal del terminal de accesorios del cable tiene una formulación de material y tecnología de fabricación únicas, lo que lo une estrechamente al aislamiento principal del cable, lo que proporciona una presión radial constante y duradera al cuerpo del cable, descarga parcial pequeña, voltaje inicial alto, nivel de impacto del aislamiento nivel estándar existente, buen sellado impermeable y" respirando" con el cuerpo del cable.
Tecnología de contracción en frío y accesorios para cables
Tecnología de contracción en frío también conocida como tecnología de preexpansión, goma elástica en el rango elástico de antemano, colocada en el núcleo de plástico para unirse fija.
Durante la instalación, el elastómero se encogerá y tensará rápidamente en el cuerpo del cable siempre que se retire el núcleo del cable.
Sin necesidad de fuego ni herramientas especiales, y sin problemas de montaje pieza por pieza.
Los productos principales son 1, terminal interior 2 de encogimiento en frío, terminal 3 exterior de encogimiento en frío, junta central 4 de encogimiento en frío, juegos de tres dedos de encogimiento en frío.
Ventajas de los accesorios para cables retráctiles en frío
Uno, de la comparación de tecnologías de construcción.
1) Construcción de contracción en frío:
Los accesorios de cable retráctiles en frío pueden reducir demasiado los factores humanos. En la construcción, el encogimiento en frío puede encogerse automáticamente siempre que se retire el núcleo de plástico. En el proceso de contracción, la contracción no uniforme de la tubería de aislamiento no ocurrirá debido a factores humanos.
Garantizando así la calidad de la construcción.
B La contracción en frío es la contracción de un extremo al otro de acuerdo con el programa, que no se puede modificar para garantizar que no aparezcan burbujas durante el proceso de contracción.
C en la peligrosa situación de la industria petroquímica.
La construcción de contracción en frío evita el uso de fuente de calor y se vuelve segura.
2) Construcción de contracción térmica:
La contracción térmica de A se ve muy afectada por el nivel de construcción. El calentamiento desigual provocará una contracción y un grosor desiguales de la tubería de aislamiento, o incluso algunas partes no se encogerán en absoluto, lo que dará como resultado una contracción y un grosor desiguales, y los lugares delgados son propensos a romperse y otros problemas.
En el proceso de contracción térmica y calentamiento, es fácil para B quemar la tubería de aislamiento debido a un control deficiente del grado de calentamiento, lo que afecta en gran medida el rendimiento de aislamiento de la tubería de aislamiento.
En el proceso de calentamiento, la contracción térmica de C se puede calentar de un extremo al otro o desde el medio a ambos extremos, lo que provocará fácilmente la aparición de burbujas en el proceso de contracción.
D es para lugares donde están prohibidas las hogueras y otras fuentes de calor, como las industrias petroquímica y química. Si el uso de fuegos abiertos aumenta el peligro, puede provocar accidentes graves.
Ii. En uso
1) Los accesorios del cable retráctil en frío mantendrán la respiración sincrónica con el cable a medida que el cable se expande y se contrae con el calor, de modo que el cable y los accesorios siempre pueden mantener una buena combinación.
2) Los accesorios de cables termocontraíbles no cambiarán con la expansión térmica y el enfriamiento del cable, y un largo período de funcionamiento provocará fácilmente el espacio entre el cable y los accesorios, lo que provocará accidentes.
Contraste en calidad
1) Debido a las ventajas inherentes del encogimiento en frío, la aplicación de accesorios para cables de encogimiento en frío se desarrolla constantemente hacia el alto voltaje. Actualmente, se encuentran disponibles accesorios de cable retráctil en frío de 110KV.
2) Las desventajas inherentes de los accesorios para cables termorretráctiles hacen que la aplicación de accesorios para cables termorretráctiles se mantenga por debajo de la clase de voltaje de 35KV durante mucho tiempo. Sin embargo, en la clase de voltaje de 35KV, los accesorios para cables termocontraíbles se han convertido en una razón importante de accidentes frecuentes en la operación de cables.
Comparación de precios
1) El precio de la contracción en frío es caro. En la actualidad, el precio de la contracción en frío es de 4 a 10 veces o más que el de la contracción en caliente. Sin embargo, desde la perspectiva del costo de operación a largo plazo, se pueden dar más consideraciones a la contracción en frío por encima de 10KV, especialmente por encima de 35KV, que reducirá el costo de operación a largo plazo.
2) La contracción térmica es barata. En la actualidad, la contracción térmica se usa más ampliamente en los campos por debajo de 35KV, y el nivel de 35KV ha sido gradualmente excesivo para la contracción en frío. Los campos de 10KV y 1KV todavía se utilizan ampliamente debido al bajo precio.
En resumen, en el campo por encima de 10KV, el costo de operación a largo plazo de usar contracción en frío es menor que el de contracción en caliente, por lo que se recomienda usar contracción en frío.
A 10KV y menos, es económico utilizar termorretráctil.
¡La contracción en frío siempre que un poco de daño sea fácil de aislar, malo, fácil de accidentes!
En la actualidad, la mayoría de los accesorios que se utilizan para los cables de alimentación aislados extruidos de 6 ~ 35 kV son accesorios para cables contraíbles en frío y accesorios para cables termorretráctiles.
Los dos tipos estructurales de productos tienen características diferentes.
1) Características del producto de los accesorios para cables retráctiles en frío.
Los accesorios del cable encogible en frío están hechos de caucho de silicona especial de alta elasticidad mediante moldeo por inyección.
La unidad de control de tensión eléctrica es geométrica: cono de tensión, proceso de moldeo por vulcanización a alta temperatura y alta presión y cuerpo de aislamiento prefabricado en una forma y tamaño completos y confiables, rendimiento eléctrico estable.
Cuando se instala, se sujeta al cable y se convierte en uno con el cable.
2) Características del producto de accesorios para cables termocontraíbles.
Los accesorios para cables termocontraíbles se extruyen a partir de compuestos de caucho y plástico (polímeros), se reticulan mediante irradiación de alta energía y se enfrían y se moldean al expandirse y expandirse al tamaño de geometría requerido antes de salir de fábrica.
En la instalación de campo, es necesario calentar a una determinada temperatura y hacer uso de la memoria elástica"" propiedad del polímero para contraerse a la posición correcta, a fin de apretar la pieza de instalación y corte del cable para cumplir con los requisitos de sellado del aislamiento.
La unidad de control de tensión eléctrica es de tipo parámetro.
3) Características de los accesorios para cables termocontraíbles (en comparación con los accesorios para cables termocontraíbles).
En comparación con los accesorios para cables termocontraíbles, los accesorios para cables termocontraíbles tienen las siguientes características:
Buenas propiedades eléctricas de los materiales.
Los accesorios para cables retráctiles en frío están hechos de caucho de silicona con alta elasticidad, buen aislamiento, antifugas, hidrofobicidad, resistencia a la intemperie y resistencia al envejecimiento ultravioleta.
El material utilizado en los accesorios para cables termorretráctiles es un material compuesto de caucho y plástico (polímero). El material en sí no tiene elasticidad, solo la función de" memoria elástica" ;.
(2) Rendimiento estable de la unidad de control de tensión eléctrica.
La unidad de control de tensión eléctrica de los accesorios del cable retráctil en frío es geométrica: cono de tensión, que se basa en curvas geométricas para mejorar la distorsión del campo eléctrico. Su forma se ha formado en la empresa, por lo que el rendimiento de la unidad de control de tensión eléctrica es estable.
Accesorios de cables termocontraíbles unidad de control de tensión eléctrica para el tipo de parámetro, la unidad de control de tensión eléctrica es la alta constante dieléctrica y la resistividad de volumen entre el material aislante y el material semiconductor moldeado del material, los parámetros especiales del material son difíciles de controlar y fáciles de cambiar, en el proceso de moldeo y construcción conducen a un rendimiento inestable de la unidad de control de tensión eléctrica.
El tipo estructural es más ideal.
El cono de tensión y la parte de aislamiento de los accesorios de cable retráctiles en frío se prefabrican en su totalidad en la fábrica mediante un proceso de moldeo a alta temperatura y alta presión. Durante la instalación, los accesorios solo deben colocarse en el cable tratado. La calidad del producto se puede controlar en la fábrica y la carga de trabajo de instalación en el sitio es menor.
La estructura de los accesorios para cables termorretráctiles son las tuberías: las tuberías de tensión, las tuberías de aislamiento internas y externas y las tuberías semiconductoras se superponen. Es difícil evitar un pequeño espacio de aire entre todo tipo de tuberías y es difícil garantizar el rendimiento de descarga parcial de las juntas intermedias.
Instalación más cómoda: sin necesidad de fuego.
Debido a la limitación del tipo de estructura, en algunas situaciones sin fuego, los accesorios de cable termocontraíbles no son aplicables;
Los accesorios de cable retráctiles en frío no están sujetos a esta limitación y no es necesario utilizar fuego ni otras herramientas especiales durante la instalación. Solo se puede extraer el esqueleto del cuerpo principal o se puede colocar el cuerpo principal a mano.
(5) Buenas características de interfaz.
El accesorio de cable retráctil en frío está hecho de caucho de silicona de alta elasticidad y el accesorio es un cuerpo elástico. Después de la instalación, el accesorio siempre está bien sujeto al cable, que se convierte en una parte integral del cable. Mientras tanto, ejerce una gran presión sobre la interfaz, buenas características de interfaz y buen rendimiento de descarga parcial.
Dado que los materiales de los accesorios de cable termocontraíbles no son elásticos a temperatura ambiente después del calentamiento, el doblado y amasado del cable provocará la separación entre los accesorios de cable termocontraíbles y el cable después de la instalación.
En el proceso de operación del cable, el cambio de temperatura ambiente también creará un espacio entre el accesorio termocontraíble y el cable, lo que resultará en un rendimiento deficiente de la interfaz entre el accesorio y el cable y un rendimiento de descarga parcial deficiente en la operación real, especialmente para la clase de voltaje de 35 kV.
Rendimiento de sellado confiable.
El accesorio de cable retráctil en frío está hecho de material de caucho de silicona de alta elasticidad. Después de la instalación, el accesorio y el cable se vuelven uno. Cuando el cable se expande y contrae debido a la temperatura, el accesorio se expandirá y contraerá en consecuencia.
El sellado de los accesorios de cables termorretráctiles se logra principalmente mediante adhesivo termofusible y tensión de compresión sistólica.
Después de la instalación de los accesorios de contracción térmica, cuando la temperatura desciende, el cable se contraerá (expansión térmica y contracción en frío), solo una buena contracción de los componentes de contracción térmica estructura estable, ya no tiene elasticidad, por lo que el cable perdió la fuerza de compresión elástica, sellado todo depende del sellador, el rendimiento del sellado no es confiable.
Comparación de materiales y costes de producción.
El costo del material del cabezal intermedio doméstico de tipo termorretráctil (exterior) es de 6 a 7 veces mayor que el del tipo termorretráctil, y el precio del material es de aproximadamente 6.500 yuanes (algunas diferencias entre diferentes especificaciones);
El precio del material de la cabeza del terminal de tipo termorretráctil doméstico (exterior) es 4-5 veces del tipo termorretráctil, el precio del material es de aproximadamente 3000 yuanes (la especificación es diferente, alguna diferencia).
Otros materiales consumibles difieren poco.
El costo de producción (es decir, el costo de la mano de obra utilizada en la producción) es ligeramente más alto que el costo de producción de la contracción en caliente.
Comparación de precios
1) El precio de la contracción en frío es caro. En la actualidad, el precio de la contracción en frío es de 4 a 10 veces o más que el de la contracción en caliente. Sin embargo, desde la perspectiva del costo de operación a largo plazo, se pueden dar más consideraciones a la contracción en frío por encima de 10KV, especialmente por encima de 35KV, que reducirá el costo de operación a largo plazo.
2) La contracción térmica es barata. En la actualidad, la contracción térmica se usa más ampliamente en los campos por debajo de 35KV, y el nivel de 35KV ha sido gradualmente excesivo para la contracción en frío. Los campos de 10KV y 1KV todavía se utilizan ampliamente debido al bajo precio.
En resumen, en el campo por encima de 10KV, el costo de operación a largo plazo de usar contracción en frío es menor que el de contracción en caliente, por lo que se recomienda usar contracción en frío.
A 10KV y menos, es económico utilizar termorretráctil.
¡La contracción en frío siempre que un poco de daño sea fácil de aislar, malo, fácil de accidentes!
En la actualidad, la mayoría de los accesorios que se utilizan para los cables de alimentación aislados extruidos de 6 ~ 35 kV son accesorios para cables contraíbles en frío y accesorios para cables termorretráctiles.
Los dos tipos estructurales de productos tienen características diferentes.
1) Características del producto de los accesorios para cables retráctiles en frío.
Los accesorios del cable encogible en frío están hechos de caucho de silicona especial de alta elasticidad mediante moldeo por inyección.
La unidad de control de tensión eléctrica es geométrica: cono de tensión, proceso de moldeo por vulcanización a alta temperatura y alta presión y cuerpo de aislamiento prefabricado en una forma y tamaño completos y confiables, rendimiento eléctrico estable.
Cuando se instala, se sujeta al cable y se convierte en uno con el cable.
2) Características del producto de accesorios para cables termocontraíbles.
Los accesorios para cables termocontraíbles se extruyen a partir de compuestos de caucho y plástico (polímeros), se reticulan mediante irradiación de alta energía y se enfrían y se moldean al expandirse y expandirse al tamaño de geometría requerido antes de salir de fábrica.
En la instalación de campo, es necesario calentar a una determinada temperatura y hacer uso de la memoria elástica"" propiedad del polímero para contraerse a la posición correcta, a fin de apretar la pieza de instalación y corte del cable para cumplir con los requisitos de sellado del aislamiento.
La unidad de control de tensión eléctrica es de tipo parámetro.
3) Características de los accesorios para cables termocontraíbles (en comparación con los accesorios para cables termocontraíbles).
En comparación con los accesorios para cables termocontraíbles, los accesorios para cables termocontraíbles tienen las siguientes características:
Buenas propiedades eléctricas de los materiales.
Los accesorios para cables retráctiles en frío están hechos de caucho de silicona con alta elasticidad, buen aislamiento, antifugas, hidrofobicidad, resistencia a la intemperie y resistencia al envejecimiento ultravioleta.
El material utilizado en los accesorios para cables termorretráctiles es un material compuesto de caucho y plástico (polímero). El material en sí no tiene elasticidad, solo la función de" memoria elástica" ;.
(2) Rendimiento estable de la unidad de control de tensión eléctrica.
La unidad de control de tensión eléctrica de los accesorios del cable retráctil en frío es geométrica: cono de tensión, que se basa en curvas geométricas para mejorar la distorsión del campo eléctrico. Su forma se ha formado en la empresa, por lo que el rendimiento de la unidad de control de tensión eléctrica es estable.
Accesorios de cables termocontraíbles unidad de control de tensión eléctrica para el tipo de parámetro, la unidad de control de tensión eléctrica es la alta constante dieléctrica y la resistividad de volumen entre el material aislante y el material semiconductor moldeado del material, los parámetros especiales del material son difíciles de controlar y fáciles de cambiar, en el proceso de moldeo y construcción conducen a un rendimiento inestable de la unidad de control de tensión eléctrica.
El tipo estructural es más ideal.
El cono de tensión y la parte de aislamiento de los accesorios de cable retráctiles en frío se prefabrican en su totalidad en la fábrica mediante un proceso de moldeo a alta temperatura y alta presión. Durante la instalación, los accesorios solo deben colocarse en el cable tratado. La calidad del producto se puede controlar en la fábrica y la carga de trabajo de instalación en el sitio es menor.
La estructura de los accesorios para cables termorretráctiles son las tuberías: las tuberías de tensión, las tuberías de aislamiento internas y externas y las tuberías semiconductoras se superponen. Es difícil evitar un pequeño espacio de aire entre todo tipo de tuberías y es difícil garantizar el rendimiento de descarga parcial de las juntas intermedias.
Instalación más cómoda: sin necesidad de fuego.
Debido a la limitación del tipo de estructura, en algunas situaciones sin fuego, los accesorios de cable termocontraíbles no son aplicables;
Los accesorios de cable retráctiles en frío no están sujetos a esta limitación y no es necesario utilizar fuego ni otras herramientas especiales durante la instalación. Solo se puede extraer el esqueleto del cuerpo principal o se puede colocar el cuerpo principal a mano.
(5) Buenas características de interfaz.
El accesorio de cable retráctil en frío está hecho de caucho de silicona de alta elasticidad y el accesorio es un cuerpo elástico. Después de la instalación, el accesorio siempre está bien sujeto al cable, que se convierte en una parte integral del cable. Mientras tanto, ejerce una gran presión sobre la interfaz, buenas características de interfaz y buen rendimiento de descarga parcial.
Dado que los materiales de los accesorios de cable termocontraíbles no son elásticos a temperatura ambiente después del calentamiento, el doblado y amasado del cable provocará la separación entre los accesorios de cable termocontraíbles y el cable después de la instalación.
En el proceso de operación del cable, el cambio de temperatura ambiente también creará un espacio entre el accesorio termocontraíble y el cable, lo que resultará en un rendimiento deficiente de la interfaz entre el accesorio y el cable y un rendimiento de descarga parcial deficiente en la operación real, especialmente para la clase de voltaje de 35 kV.
Rendimiento de sellado confiable.
El accesorio de cable retráctil en frío está hecho de material de caucho de silicona de alta elasticidad. Después de la instalación, el accesorio y el cable se vuelven uno. Cuando el cable se expande y contrae debido a la temperatura, el accesorio se expandirá y contraerá en consecuencia.
El sellado de los accesorios de cables termorretráctiles se logra principalmente mediante adhesivo termofusible y tensión de compresión sistólica.
Después de la instalación de los accesorios de contracción térmica, cuando la temperatura desciende, el cable se contraerá (expansión térmica y contracción en frío), solo una buena contracción de los componentes de contracción térmica estructura estable, ya no tiene elasticidad, por lo que el cable perdió la fuerza de compresión elástica, sellado todo depende del sellador, el rendimiento del sellado no es confiable.
Comparación de materiales y costes de producción.
El costo del material del cabezal intermedio doméstico de tipo termorretráctil (exterior) es de 6 a 7 veces mayor que el del tipo termorretráctil, y el precio del material es de aproximadamente 6.500 yuanes (algunas diferencias entre diferentes especificaciones);
El precio del material de la cabeza del terminal de tipo termorretráctil doméstico (exterior) es 4-5 veces del tipo termorretráctil, el precio del material es de aproximadamente 3000 yuanes (la especificación es diferente, alguna diferencia).
Otros materiales consumibles difieren poco.
El costo de producción (es decir, el costo de la mano de obra utilizada en la producción) es ligeramente más alto que el costo de producción de la contracción en caliente.
Accesorios para cables de alimentación termocontraíbles
Los accesorios para cables de alimentación termocontraíbles se caracterizan por su tamaño pequeño, peso ligero, fácil instalación y una excelente relación rendimiento / precio. Son adecuados para el tratamiento de terminales y la conexión intermedia de cables de potencia de 1kV, 10kV y 35kV.
Los accesorios del cable de 1KV se pueden dividir en dos núcleos, tres núcleos, cuatro núcleos, terminal de cinco núcleos y conexión intermedia, la distancia de apertura del terminal es de 600 mm;
Los accesorios para cables de 10kV y 35kV se pueden dividir en un solo núcleo, terminal interior de tres núcleos, terminal exterior y conexión intermedia, la distancia de apertura del terminal interior es de 650 mm, la distancia de apertura del terminal exterior es de 800 mm.
Hay muchos fabricantes de accesorios para cables de contracción térmica, y el tamaño y la estructura de instalación de los productos son ligeramente diferentes.
1. Cabezal terminal del cable de contracción térmica
El diagrama de pelado del cabezal de terminal de cable de tres núcleos de 10 kV se muestra en la figura.
En la figura, el trabajo es el pelado de la vaina. Figura 5 - Longitud de corte de la figura del pelado del cable de la cabeza del terminal de cable de tres núcleos de 110 kV, interior de 550 mm, exterior de 750 mm.
J tiene 10 10 mm de profundidad del orificio del terminal.
1) Pelado de cables: Pele la cubierta exterior, la tira de acero (si la hubiera) y la cubierta interior del cable de acuerdo con las dimensiones que se muestran en el dibujo.
La longitud de pelado del revestimiento exterior del cable de un solo núcleo de 35 kV es de 780 mm, más la profundidad del orificio del terminal y 10 mm.
(4) Despegue la tira de cobre blindada y la capa semiconductora (para cable de tres núcleos de 10 kV): retire la tira de cobre blindada desde 50 mm por encima del extremo del dedo de la vaina de la ramificación.
La capa semiconductora restante de 20 mm se mantendrá y se quitará. El extremo de la capa semiconductora retenida se eliminará de acuerdo con los procedimientos y requisitos generales del proceso de instalación.
(5) Pelar el aislamiento del extremo del núcleo tangencial: pelar el aislamiento del extremo del núcleo del cable agregando 10 mm a la profundidad del orificio del terminal;
Para el cable de 35 kV, el extremo del aislamiento se cortará en un cono de 30 mm de largo.
(6) Terminal de engarzado: Retire las rebabas y las solapas después de engarzar.
(7) Instalación del tubo de tensión: limpie la superficie aislante con un agente limpiador.
Nota: Limpie la capa semiconductora